土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 循环泵选型(急)

循环泵选型(急)

发布于:2012-11-06 14:21:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家是北京的,平房,我想给家里的水暖安装个循环泵,和温度控制器,家里是11间房,230平米左右,普通的铸铁暖气管路,铸铁暖气片,创字牌300平米的锅炉,冬天烧煤的。
我想问下:
1.买个什么样的循环泵合适,能够带的起来我家的这套水暖。
2.功率多少W的,扬程多少米的,流量多少的?
3.什么品牌的好,也可以给我推荐一下具体那款循环泵。
4.循环泵是按在暖气出水口还是暖气的回水口合适? 是不是要按在出水口就要买个好泵,要是按在回水口可以买个稍微次点的泵?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lhy594607
    lhy594607 沙发
    循环泵的话当然是装在回水管比较好了
    如果你是装供水泵就装在供水管上
    流量和扬程嘛
    你的锅炉流量是多少呢?
    扬程的话35米应该差不多了
    2012-11-21 13:54:21

    回复 举报
    赞同0
  • sxdtwxw
    sxdtwxw 板凳
    1、选水泵应该是热水泵,循环流量不大于1吨,太大浪费能源,至于扬程,也不需要很大,有个3~5米就很大了。当然,买的泵必须保证达到标识的参数。
    2、买泵最好买一台质量好的,能够保证使用。你的是常压系统,水泵必须安装在锅炉出口,而且要有停泵时的关断阀门。
    2012-11-17 15:24:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分水器不热问题,实在是解决不了了!!!

研究了四天,也没找出毛病来,能力有限,实在是解决不了了,特来向大家求助。 先简单介绍下情况。一个两层的售楼处,每层700平左右,层高4.4m。一共8个立管,分别对应8个分水器,二楼与一楼的分水器是对应的,也是8个,都是分别来自同一根立管。现在的情况是其中一楼的一个分水器不热,一共五个回路,每一个回路的进水跟回水都不热,但是连接这路分水器的供回水立管都是热的,这个分水器的立管离总的供暖进户管道还很近,但就是不热。其他的分水器都是热的,不管是一楼的还是二楼的,都很热。

回帖成功

经验值 +10