土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于补风的问题

关于补风的问题

发布于:2012-11-06 14:19:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家好,现在有一个问题咨询一下,地下室建筑内部排烟、空调、消防、桥架、新风、排风把吊顶内的空间占满了,排烟风机风量45000m3/h,选用补风机大约25000m3/h,因为新风已施工完毕,想把补风机利用新风风管进行补风,而新风机风量9000m3/h,风管内及风口补风时风速太高,请教一下这样合并可不可以?谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • coolheating
    coolheating 沙发

    光消防补风的情况风管风速应该可以套排烟的风速要求,若是平时空调新风或者是平时排风补风则应小于8m/s。
    2012-11-08 17:24:08

    回复 举报
    赞同0
  • chenjue1986
    chenjue1986 板凳
    首先,风速金属管道不超过20,土建风道不超过15是针对排烟来说的.补风和新风不可能做到这么大的值.补风和新风的合并是允许的,但是风速的控制绝对不能达到20这么大,一般新风也就是4~8米就差不多了
    2012-11-08 15:57:08