主变容量12500KVA,35KV/10KV,进线开关计量电流互感器怎么选呢?I=12500/1.732/35/0.85=206A,功率因素0.85,选600/5的计量用合适吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zgwozuiqiang
    zgwozuiqiang 沙发
    谢谢了。.这里是好地方,,以后经常来,,,
    2007-06-27 07:49:27

    回复 举报
    赞同0
  • kyzy_0731
    kyzy_0731 板凳
    你现在要的是高压侧CT变比,那么低压侧是10kV或400V都无关紧要,你的计算方法是正确的,但I=12500/1.732/35/0.85=242.6A,按超负荷20%考虑,也只有291A,所有选300/5A的电流互感器足够
    2007-06-26 21:47:26

    回复 举报
    赞同0