土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于预分支电缆

关于预分支电缆

发布于:2004-09-25 15:41:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教预分支电缆在室外可否穿钢管埋地敷设

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • slsicame
    slsicame 沙发
    电缆埋地敷设
    第5.6.29条 电缆直接埋地敷设时,沿同一路径敷设的电缆数量不宜超过8根。
    第5.6.30条 电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm; 当直埋在农田时,不应小于1m。应在电缆上下各均匀铺设细砂层,其厚度宜为100mm, 在细砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超出电缆两侧各50mm。
    在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下。当受条件限制不能深埋时,可增加细砂层的厚度,在电缆上方和下方各增加的厚度不宜小于200mm。
    第5.6.31条 电缆通过下列各地段应穿管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。
    一、电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处;
    二、电缆通过铁路、道路处和可能受到机械损伤的地段;
    三、电缆引出地面2m至地下200mm 处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。
    第5.6.32条 埋地敷设的电缆之间及其与各种设施平行或交叉的最小净距,应符合表5.6.32的规定。
    第5.6.33条 电缆与建筑物平行敷设时,电缆应埋设在建筑物的散水坡外。
    电缆引入建筑物时,所穿保护管应超出建筑物散水坡100mm。
    埋地敷设的电缆之间及其与各种设施平行或交叉的最小净距(m)表5,6.32
     
    注:①路灯电缆与道路灌木丛平行距离不限;
    ②表中括号内数字,是指局部地段电缆穿管,加隔板保护或加隔热层保护后允许的最小净距;
    ③电缆勾铁路的最小净距不包括电气化铁路。
    第5.6.34条 电缆与热力管沟交叉,当采用电缆穿隔热水泥管保护时,其长度应伸出热力管沟两侧各2m:采用隔热保护层时,其长度应超过热力管沟和电缆两侧各1m。
    第5.6.35条 电缆与道路、铁路交叉时,应穿管保护,保护管应伸出路基1m。
    第5.6.36条 埋地敷设电缆的接头盒下面必须垫混凝土基础板,其长度宜超出接头保护盒两端0.6-0.7m。
    第5.6.37条 电缆带坡度敷设时,中间接头应保持水平;多根电缆并列敷设时,中间接头的位置应互相错开,其净距不应小于0. 5m。
    第5.6.38条 带坡度或垂直敷设油浸纸绝缘电缆时,其最大允许高差应符合表5.6.38的规定。
    敷设电缆最大允许高差表5.6.38
     
    注:当油浸纸绝缘电缆敷设的高差超过要求时,可采用不滴流电缆或塑料绝缘电缆。
    第5.6.39条 电缆敷设的弯曲半径与电缆外径的比值,不应小于表5.6.39的规定。
    电纽弯曲半径与电缆外径比值表5.6.39
     
    注:①表中未说明者,包括铝装和无铠装电缆;
    ②电力电缆中包括油浸纸绝缘电缆(不滴流电缆在内)和橡塑绝缘电缆,其它电缆指控制信号电缆等。
    第5.6.40条 电缆在拐弯、接头、终端和进出建筑物等地段,应装设明显的方位标志,直线段上应适当增设标桩,标桩露出地面宜为150mm。
    2006-03-07 09:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • slsicame
    slsicame 板凳
    电力新产品嘛!需要大家的认知和推广,其实这是事物发展的规律.岂能怪哉.
    2006-03-07 09:13:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

户外泛光照明怎么做

如题如何选择灯具(单灯功率、数量、光源),立面照度与灯具功率的计算,灯具的安装控制方式

回帖成功

经验值 +10