阅读下一篇
一个三相断路器下带一个三相的接触器?我作的系统图中:一个三相断路器下带一个三相的接触器,然后再带三个单相断路器,三个单相断器分别接单相的负载.审图的说"规范中不允许一个三相断路器同时接三个单相的负载",我问他"我下面接四个或是五个 六个三相断器呢,"他说那这就合理了,我想大家谈谈对此的理解.我的理解:规范中说的一个三相断路器不接三个单相的,是指三相开关下直接接的就是三个单相负载,各单相回路没作另外的保护.这样规定是防止当其中一相出现接地等情况时,三相会断开,从而造成另二相也断开,而我这种情况是在每个单相上加了保护的,那一相出现问题时,不会造成另二相的断开.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句希望以后规范有所改进,否则无论厂家声称隔离功能如何如何完善,设计人
员使用起来都是很“心虚”的
回复 举报
这是断路器难以提供的。同时由于断路器结构复杂,并常要开断负荷电流或短路
电流,因此常要进行维护检修,因此在其上加一隔离开关,不然对其检修时要对
上级停电。所以正常情况下此隔离开关不能省。
回复 举报