现有的施耐德公司的NS系列和ABB公司的S型塑壳断路器明确承诺具有隔离功能,那还有其他国产的有吗?如果没有,再在配电箱中加装一刀开关,很麻烦的呀1

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    按现有规范,隔离电器里未包括断路器。
    希望以后规范有所改进,否则无论厂家声称隔离功能如何如何完善,设计人
    员使用起来都是很“心虚”的
    2004-09-25 21:02:25

    回复 举报
    赞同1
  • fitman
    fitman 板凳
    规程上要求停电检修时有明显断口(这几年出的规程是否有更改就不知到了),
    这是断路器难以提供的。同时由于断路器结构复杂,并常要开断负荷电流或短路
    电流,因此常要进行维护检修,因此在其上加一隔离开关,不然对其检修时要对
    上级停电。所以正常情况下此隔离开关不能省。
    2004-09-26 13:40:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 394 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个三相断路器下带一个三相的接触器?

我作的系统图中:一个三相断路器下带一个三相的接触器,然后再带三个单相断路器,三个单相断器分别接单相的负载.审图的说"规范中不允许一个三相断路器同时接三个单相的负载",我问他"我下面接四个或是五个 六个三相断器呢,"他说那这就合理了,我想大家谈谈对此的理解.我的理解:规范中说的一个三相断路器不接三个单相的,是指三相开关下直接接的就是三个单相负载,各单相回路没作另外的保护.这样规定是防止当其中一相出现接地等情况时,三相会断开,从而造成另二相也断开,而我这种情况是在每个单相上加了保护的,那一相出现问题时,不会造成另二相的断开.