根据规范,剪力墙约束边缘构件的体积配箍率需满足新规范的要求,那么其配筋量会增加很多,下面的图例可节约钢筋,切满足体积配箍率的要求。这种配箍方法还希望大伙们讨论可否!

20049251096094310306.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wwily
    wwily 沙发
    呵呵,我在钢结构上的帖子被转帖到这里了。
    构造是否正确,要和规范以及抗震概念相符合。
    2005-01-11 18:10:11

    回复 举报
    赞同0
  • lllxxxlll3127
    lllxxxlll3127 板凳
    只能说这种做法不好,但说不行未免有点武断。形成箍筋的核心是约束混凝土,按二楼所说,“此时水平分布筋应自暗柱之外即弯入暗柱纵筋内侧并在暗柱端部第一皮纵筋内侧弯折10d,且水平筋在暗柱内的水平锚固长度应符合规范要求”,那么此时水平筋在暗柱纵筋以里,虽然满足了锚固,但谈不上约束暗柱混凝土,那么此条解答就毫无意义。对此问题,个人认为,《常见问题解答》里所说的可靠锚固,并不是意味着水平筋锚固在暗柱里。只要水平筋能达到约束暗柱混凝土的目的,且自身有一定措施(比如水平筋互相弯折的那部分焊成整体),就可以计入箍筋体积配箍率。
    2004-12-14 11:35:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

再谈连梁超筋

先谢谢各位朋友高见,请问如按实际洞口输入,连梁高跨比<2,超筋;如加大洞口高宽,实际施工时如何处理?再则,加大此墙洞口,容易引起其它墙连梁超筋,调整各墙刚度及每片墙墙梁刚度比,结果-----晕啦.请问各位朋友,有没有成型的,且经过实际检验过的具体方法,在下先谢啦