土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉补水水箱大小怎么确定?

锅炉补水水箱大小怎么确定?

发布于:2007-06-26 14:23:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
锅炉补水水箱怎么确定大小 还有生活水水箱有什么工程中常用的估算方式来确定水箱大小 ~
谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yfwgood
    yfwgood 沙发
    开式膨胀水箱定压 膨胀水箱有效容积为膨胀水量Vp与调节水量Vt之和
    a、膨胀水量:Vp=α*Vc*△t
    α——水的膨胀系数,取0.0006;
    Vc——系统水容量(L);
    △t——水的平均温差,冷水取15℃,热水取45℃。
    估算时膨胀量Vp:冷水约0.1L/Kw;热水约0.3L/Kw。
    b、调节水量Vt为补水泵3min的流量,且保持水箱调节水位不小于200mm。
    c、最低水位应高于系统最高点0.5m以上。
    d、膨胀管应接在循环泵吸入侧总管上,膨胀管上不应有任何截断装置,膨胀管按上表确定。
    2007-07-02 10:12:02

    回复 举报
    赞同0
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 板凳
    按系统循环水量的3-5%,或者系统水容量的1%
    2007-07-01 21:43:01

    回复 举报
    赞同0