发布于:2007-06-26 13:33:26
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我有一个高层住宅工程,现在采用室外露天式中央空调机组及热水机组。其中空调机组有28台,每台功率在44KW,三台水泵,每台75KW(二用一备);热水机组有16台,每台功率在41KW,二台水泵,每台50KW(一用一备),采用二台1250KVA的变压器供电。变配电房就在附近30米左右远的住宅楼一层内,敷设要经过一条小区道路,过道路及左右绿花带就到机组,有一围墙阻挡,甲方说在围墙哪里采用桥架,大家认为这样是否可用。这小区道路的60CM下面是一个地下汽车库。甲方要求变配电房就做在住宅楼内,距离虽然不远,但要每台机组引一跟电缆,要引49根,不知道那位高手能指教一下,应该怎么弄,这些40多KW的机组能否你一根电缆供二台或几台,这样可以减少电缆根数。或在室外做室外配电柜。请指教。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句最好找地方做配电室,哪怕是作为临建也性呀,让甲方去做做工作。
实在不行就把配电柜直接放在室外好了,放水防盗等措施做好,不过那样的话
肯定很壮观
放眼望去全是柜子
回复 举报
回复 举报