土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 问一个外走廊及中庭排烟的问题

问一个外走廊及中庭排烟的问题

发布于:2012-11-06 12:03:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个公寓工程20层,外60*60米,内40*40米的一个环形四方的建筑,内40*40是中庭无顶,
中间10米是办公公寓,10米中有2米是走廊,跟内中庭之间无墙,只有高1.2米的栏杆防护。如下图
111.jpg

排烟措施我是这么设置的:
1、走廊:
中间中庭较大,且没有顶盖,可以当成室外考虑,走廊跟中庭之间也没有设防火卷帘,
走廊就不能算是内走道,不设机械排烟措施,也不设自动喷水灭火系统。
2、1-2层中庭
一二层是个大空间,中间40*40米部分是一个1-2层连通的中庭,2层顶是混凝土板,此中庭高9米,
可能除了中间服务总台,还会摆设一些沙发等
此处设置侧排烟、顶自喷措施

不知我这个设法有没有问题,尤其是外走廊这一块。

111.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lssanx
    lssanx 沙发
    从你表述的情形来看,二层以下不是中庭,该怎么做就怎么做,三层以上从建筑方面来说,若是一个防火分区,我个人认为,不用考虑,否则,建筑有问题,以后建筑要修改,你就跟着改吧。
    2012-11-24 08:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • zruipeng
    zruipeng 板凳
    多谢啦!哈哈谢谢。后面有问题还要向前辈请教啊!