单位一台冷冻泵电机95kw,采用星三角启动,接触器是用的三菱sk95,星点接触器sk35接触器,现在问题就是每次启动停机后,星点接触器sk35主触点就烧死不复位,请问前辈这是什么问题引起的

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lxx297537449
    lxx297537449 沙发
    总的来说应是接触器容量选小了,但也不一定和直接启动一样选接触器,因运行的二只接触器是分流的,也就是电机电流的二分之一,Y启动那只可选小点,因为Y只有△电流的三分之一,所以本人以为二只160A和一只95A就应该够了.