土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 系统10kv单相接地,要不要退出电容器组

系统10kv单相接地,要不要退出电容器组

发布于:2007-06-26 11:26:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有人说中性点不接地系统10kv单相接地,要退出电容器组,不明白为什么?再说我们那电容器太多了有20多组分布各地怎么退啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • slz123
    slz123 沙发
    电容器低电压保护采得是线电压,单相接地,线电压不变,还是平衡的,所以不用退出电容器
    2008-02-18 21:09:18

    回复 举报
    赞同0
  • gnq893531
    gnq893531 板凳
    电容器不能过电压运行,发生单相接地时,有两相电压对电容器有伤害。
    2007-07-05 15:35:05

    回复 举报
    赞同0