空调冷却水问题,急急急急!!!!

发布于:2007-06-26 10:59:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
冷机制冷量为300冷吨,冷却水泵的标注循环量为320立方/H,扬程32m,冷机要求的循环量为235立方/h,冷却水供回水温差8度左右,冷却水循环量明显不足,可按上述数据来分析,可以满足系统循环量要求,请问又那些问题可造成系统水量不足?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • vicky-jan
    vicky-jan 沙发
    在选型的时候就选的偏小了吧。。。
    2008-07-28 16:44:28

    回复 举报
    赞同0
  • ukisss
    ukisss 板凳
    设计工况下,冷却水供回水温差为5℃,本案例中温差为8℃左右,说明循环水量偏小,造成的原因因数据不全,无法完全判断,可能原因:
    沿程偏小;
    调试不力,部分阀门未全开;
    水泵电机功率有问题;
    等等;
    2008-07-17 14:40:17