土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水管过河流处怎样处理

给水管过河流处怎样处理

发布于:2007-06-26 10:46:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
河深8米,宽22m,给水管2条,管径DN1200,怎样做比较合理,请教有经验的设计师

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pzh919
    pzh919 沙发
    也可以做成顶管,从河底穿过,我做过穿过长江的顶管。
    2007-07-01 20:07:01

    回复 举报
    赞同0
  • wzhaoyong
    wzhaoyong 板凳
    一般做桥管,采用钢管架在两根灌注桩上;
    如果觉得影响景观,就做成倒虹管,从河底通过.
    2007-07-01 14:15:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.67 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,铸铁管问题 谢了

我们在对一城乡供水招标清单编制时,清单项目列为:铸铁管(但没有说明是球墨铸铁管)。某单位投标中标后,发文说现在铸铁管不能使用(包括求墨铸铁管),要求改变项目(主要是他投标单价太低),增加费用。我们查阅大量资料后,根据建设部2004年文件规定求墨铸铁管城乡给水还推广使用,灰口铸铁管禁止使用。因此施工单位又提出你们的招标清单上没有说明是球墨铸铁管,我们说我们评的肯定是能够使用的铸铁管,现在可能会打官司,我在这向大家求助:铸铁管分类如何,有没有什么规定性文件,谢谢

回帖成功

经验值 +10