土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 65℃高温环境的制冷系统问题

65℃高温环境的制冷系统问题

发布于:2012-11-06 11:17:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位好,小弟碰到高温制冷的工作问题了,本人有一定的思路,这里求教下65℃的高温环境制冷问题:
1、我该选什么样的制冷剂?
2、压缩机在这么高环境温度下是否会出问题?
3、压缩机放室内还是室外好?为什么?
以上是几个基本问题,我说说我的思路,请大家指点。

我做的是单冷空调,我选的R134a,蒸发温度15℃,冷凝温度65℃。我看压缩机一般都是32℃的环温的,我不知道他在65度下会怎么样?如果放室内,又加重了制冷负荷,还会导致排气口温度下降,等送到冷凝器的时候温度要是降到了65度,那我的冷凝器不是就没有用了吗?另外环境温度都是65度了,那我的冷凝温度能做到65度吗?

请教如何做?大家能回答我任何一句话,我都非常感激~!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lym16553
    lym16553 沙发
    兄弟,你说到点子上了,非常感谢。
    2012-11-16 16:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • dangjun6900
    dangjun6900 板凳
    65度的高温环境主要在钢厂的行车上用,也即行车空调,本人设计的行车空调,已在90年代用于上海宝钢三期工程,国内大型钢厂均有使用。
    行车空调制冷剂用134a和142b均可,压缩机建议用美优乐,这是其一,另外行车空调减震设计非常重要!