土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 复合风管施工的若干问题

复合风管施工的若干问题

发布于:2007-06-26 10:28:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟现在做设计,之前用的都是镀锌钢板制作的,现在做一个厂房,层高有12米,用复合风管.本着甲方尽量省钱的原则,我采用的是一条主管过,中间开风口的方式(之前小弟做的都是这样搞的),后来领导看了,说,风口的风量怎么调节,怎么保证风口的送风均匀?由于我用的是双层百叶送风,搞的很是头痛。请各位大虾不吝赐教:
1、风管的送风适宜在主管上直接开风口送风吗?
2、送风口采用的是双层百叶,需要带调节阀吗(能否靠调节百叶的角度来解决)?
3、送风风管的长度有30到50米,风口处如果伸一段短短的支管出来加装风量调节阀可行吗?
4、按3所说加装调节阀的造价会增加多少(按风口每平方500元计算够不)?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • whm1234996
    whm1234996 沙发
    双层百叶风口一般260-380每平方,越大越便宜,具体的价格要问厂里;阀门110*周长
    这些是靖江那边的小厂的价格,质量还可以
    2007-09-07 16:34:07

    回复 举报
    赞同0
  • ziyiyinzhe
    ziyiyinzhe 板凳
    到后来都跑题了!选择支架还是吊架,这些都是现场决定的。各位都不清楚我的情况,所以争论的意义不大。不过在这里感谢各位了。
    2007-07-05 17:26:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库前室是否需要机械加压送风

29层的高层建筑,带屋面标高90.6m,2-29层为住户(3m/层),地下一层为商户(6.6m/层)。2-29层的前室都设了加压送风口,由于1层前室能自然排烟故没有设。现在的问题是:1.地下-1、-2两层的地下车库前室(与顶上前室构造不一样)需要设机械加压送风口吗?2.如果设的话,风量、风压还有风口大小怎么确定阿?谢谢!

回帖成功

经验值 +10