请各位来讨论一下这个复杂建筑的结构方案本工程位于6度区,共32层。其中地下2层,地上1-5为商场,6-30为住宅,总建筑面积为50918平方米。现在处于结构初设阶段。由于上部平面布置较复杂,初步决定采用厚板转换层。在次将这个建筑方案提出来,有如下目的:1)提高本工程的设计质量,减少隐患;2)通过各位高手的讨论,帮助如我一般的初学者尽快入门。我将对全过程进行记录(提供各种设计参数,自己建立的模型及计算结果,和众多的初学者一起进步。 希望大家能够参与设计全过程,并能多交流。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句6、写字楼、商场等8m跨梁,取300x800的梁不好,应取350x700,对于一些大跨度公键,梁宽应适当加大,应取300以上,最好取350、400,因为:
①梁宽加宽,抗剪有利,符合“强剪弱弯”的原则。
②350宽的梁,用四肢箍可以使箍筋直径减小。
③主梁加宽,有利于次梁钢筋的锚固。
回复 举报
对于抗震设计的连梁,但梁的跨高比较小且抗震等级较高时,按照“框架梁纵向
受拉钢筋最小配筋百分率”(高规表6.3.2-1)的规定配置构造纵向钢筋,可能造
成梁的受弯承载力过高,在纵筋尚未屈服前时,梁截面承受的剪力可能已经超过
剪压比限制条件,造成梁的受剪破坏先于受弯破坏!
设计建议:
1、非抗震设计时,对几乎所有跨高比的连梁,均可采用框架梁的最小纵筋配筋
率0.2%进行构造配筋设计。
2、当连梁跨高比小于2.5时,纵向钢筋的最小配筋率按下采用,不宜采用更高
的数值:
跨高比β: β≤0.5 0.5<β≤1.0 1.0<β≤1.5 β>1.5
纵筋配筋率: 0.2 0.25 0.25~0.30 0.25~0.4
3、对于小跨高比的连梁(如β<1.0),但纵筋采用HRB400时,宜采用比C20更高
的等级的混凝土。
回复 举报