发布于:2004-09-25 11:07:25
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
现正做一工程,属一类防雷,以前没做过,在此向各位请教。因没有条件做独立避雷针,所以在屋面上装设避雷网(<5X5)。查了一下规范,一类防雷的措施中没提到“宜利用建筑物钢筋作接闪器、引下线、接地装置”。往下再看,二类建筑的措施中也只有一部分建筑“宜利用建筑物钢筋作接闪器”。只有到三类建筑才有“宜利用建筑物钢筋作接闪器”。这是否意味着:一类防雷建筑不能使用建筑物钢筋作接闪器、引下线、接地装置?必须另外敷设扁钢(或圆钢)?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句必须要作的。
回复 举报
理由是钢筋不是全焊接的,有可能是绑扎的,那么就可能有火花产生,而一类防
雷主要就是爆炸性场所,除非你划错等级,
回复 举报