发布于:2007-06-25 22:26:25
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我现在做的一个平战结合的人防地下车库,有两个防护单元,两个防火分区,其中一个防火分区包括一个防护单元和非人防区,在非人防区有正常照明、应急照明、污水泵,我现在的做法是用这个防护单元的人防箱给上述三个负荷供电,以便平时使用,战时转换,把上述负荷的电源线接地,同时明敷管线在人防与非人防区做密闭肋密闭.我这样做对吗?
还有我从非人防区放射式引系统电缆进人防区,人防与非人防区间为战时封堵,我的桥架走到非人防区边缘,穿预埋在梁上的几根钢管,我的电缆是不是出桥架后穿钢管,再在过梁处穿预埋钢管进入人防区,至人防配电箱,这样做对吗,我觉得这样做才能对带消防负荷的电缆起到防火作用.
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sunlin1206
沙发
05SFD10图集上第5-10页,低压配电室供电方案二,人防配电箱电源与战时一级负荷(带EPS的系统)有引自一路电力系统电源1,战时一级负荷中的应急照明平时为消防应急照明,是消防电源,而人防配电箱电源有非消防电源,好像不负荷规范要求(消防负荷应单独回路),我设计时也遇到了这个情况,该怎么解决啊
2007-06-27 21:58:27
赞同0
-
sunlin1206
板凳
我看了05SFD10图集上第5-2页,电气线路明管敷设防护\密闭措施,上面表示的是电缆或塑料护套线穿预埋的镀锌钢管,而我的设计中两个防护单元的人防配电箱的进线电缆也需要这么做,但是人防配电箱内有消防负荷,规范要求消防负荷线路有防火措施,而现在进线电缆是明穿预埋的镀锌钢管,不符合防火措施,那到底应该怎么做啊?
2007-06-27 21:50:27
赞同0
加载更多回复 举报
战时负荷中有战时进风机\战时潜水泵\洗消间的插座等,这些设备是不是在平时不用配管和穿线啊,是不是在战时转换时在敷设和安装啊?
请教高人
回复 举报