土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 搞不懂?

搞不懂?

发布于:2007-06-25 18:15:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
05SS904排水部分2-15页图2.17-2注明“结合通气管每隔二层相接”,而在2-16页图2.18-2却注明“结合通气管每隔八层相接”,为何一个是每隔二层相接,一个是每隔八层相接?是和污水横管上的卫生器具的数量等有关吗?如何把握这个尺度?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jinhui020222205
    楼主明白没有啊,管道的性质不一样,连接的方法也不同。
    2007-06-26 10:27:26

    回复 举报
    赞同0
  • owens
    owens 板凳
    手上没有05SS904图集,在规范里结合通气管的设置,要看是专用通气立管还是主通气立管,要求不同,规范4.6.9条第4款 专用通气立管应每隔2层、主通气立管宜每隔8~10层设结合通气管与排水立管连接。
    估计差异就在这。
    2007-06-25 23:59:25

    回复 举报
    赞同0