宁夏地区属于冬天制热时间较长,制冷需求不大,冷热不平衡。长时间运行后地温会越来越低,机组效率减少甚至开不了机。
建议配合太阳能集热器综合应用。
地源热泵是个好东西 但是不能盲目的使用 需要根据不同的现场条件地质状况 以及实际工程情况具体考虑 如果只是照搬照抄 那样就会把一个好东西做成坏东西 就跟不能照搬照抄国外的先进技术一样必须结合中国的国情才能成功 打个比方说 北京地区 西边地下水质条件好含水层厚 东边含水层薄 所以西边适合打井抽水回灌 东边适合埋管 如果不考虑这些 盲目的使用地源热泵 我想结果是显而易见的 希望各位同行本着负责任的态度 干事情 不要把一个好东西 做坏了
主题
回复
粉丝
热泵工程
4.66 万条内容 · 386 人订阅
阅读下一篇
2004年,供暖制冷面积32000㎡的一个20层楼国际饭店采用地下水水源热泵系统,试运行时发现,供回水能力都有难题,特别是回灌能力只能满足50% ,怎么办? 现场再增打新回灌井已没有条件,不可能了。请教业内各方专家及有关人员,结论是冬天并热网供暖 (仅入网费近200万),夏天上冷却塔保证水源热泵制冷(还要几十万)。怎么办?水源热泵系统的新专利技术产生了! 仅投入十几万元 ,相关的一切问题迎刃而解!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句宁夏地区属于冬天制热时间较长,制冷需求不大,冷热不平衡。