土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 经典内容!双绞线视频传输技术分析(多图)

经典内容!双绞线视频传输技术分析(多图)

发布于:2007-06-25 17:03:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
双绞线实测衰减和失真数据与测试照片,标准视频传输通道概念和通道特性照片,产品实现的通道特性,通道缺陷照片与分析,客观的看待双绞线传输.

第一部分:双绞线视频基带传输衰减和频率失真——线缆实测数据;
测试电缆:宁波一舟电缆,2006.4.30.生产,UTP超五类4对非屏蔽电缆,型号:D135-G 305米/箱,产品执行标准:YD/T1019-2001
测试设备:eie实验室TEK-VM700A视频检测系统,TEK-TSG271标准视频信号源等
典型超5类双绞线1000米,传输衰减和频率失真实测数据
低频:7.19db;0.5M:12.91db;1M:18.80db;2M:26.50 db;4M:37.73db;4.8M:41.55db;5.8M:45.69db;
超5类双绞线说明:
1.低频:指几十千赫兹以下的频率,1000米衰减—7.2db(43.65%),1500米衰减—10.8db(28.8%),2000米衰减—14.4db(19%);
2.高频5.8M,1000米衰减45.69db(0.52%),1500米衰减—68.53db(3.7*10-4),2000米衰减—91.38db(2.7*10-5)
为了方便多数熟悉同轴传输而对双绞线传输还陌生的朋友,这里再给出同轴电缆的传输特性实测数据,以便在比较中加深理解:
75-5电缆1000米传输衰减和频率失真实测数据
低频:3.95db;0.5M:6.43db;1M:8.78db;2M:12.2db;4M:17.7db;4.8M:19.7db;5.8M:21.7db
[75-5电缆说明]:
1.低频:1000米衰减—3.95db(63.5%);1500米衰减—5.925db(50%);2000米衰减—7.9db(40%);
2.高频5.8M,1000米衰减21.7db(8.2%);1500米衰减—32.55db(2.36%);2000米衰减—43.4db(0.676%);
[比较]
全文地址:
http://www.shequ.shejis.com/af_bbs/Dispbbs.asp?ID=400248

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    先行谢谢一下楼主,支持一下了。。。:handshake :victory:
    2008-10-15 08:00:15

    回复 举报
    赞同0
  • jwdtb
    jwdtb 板凳
    2008-10-14 04:05:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 406 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

以技术取胜——访浙江红苹果电子有限公司董事长王伟平

2006年中国工商银行股份有限公司浙江省分行、浙江红苹果电子有限公司和浙江大学等七家单位合作,共同开发“基于CWDM的银行监控平台及其关键设备的国产化” 的科学技术成果项目。到2006年12月该技术成果成功通过浙江省科技厅的评审和鉴定,成功立项。能否请您向我们具体介绍一下该项目的情况?该项技术合作的成功,对于红苹果的意义如何?王伟平先生:《基于CWDM的银行监控平台及其关键设备的国产化》是利用银行现在的金融业务光纤网格,采用稀疏波分复用技术(CWDM),有一根光纤上同时传送银行业务数据和多种监控信号(最高可达128路视频)。把市级分行前端网点的监控信号传输到监控中心,实现了集中监视、控制和数字存贮、管理。建立一个安全、高效的集实时监控、突发事件应急报警、业务操作与服务规范化管理的综合性平台。基于CWDM的银行监控系统实现了远程传输、集中监控功能,从而创造了无人值守的条件,提高了系统的快速反应能力,防患于未然。

回帖成功

经验值 +10