土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 管线设置问题(飞场再进一下)

管线设置问题(飞场再进一下)

发布于:2007-06-25 15:37:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
举个例:在管线设置里,将“压力废”或(五个中的任一个)改成自已的名字之后(比如:高区给水),但画出来的管线仍然是“压力废”,图层名字也是“PIPE-压力废水”,飞扬看看是不是有这问题。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jiuzhou2002
    jiuzhou2002 沙发
    找到问题了,飞扬,你试一下,先把初始设置改一下,比如:“压力废”改成“中区给水”,然后保存设置,把初始设置导出去。再把你刚才改过的恢复,也就是将刚才的“中区给水”改回“压力废”。

    关闭天正再打开,导入你刚才导出去的已经把“压力废”改为“中区给水”的设置,然后你再画一根“中区给水”试试,看看图层是不是“PIPE-中区给水”。
    2007-06-28 12:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • jiuzhou2002
    jiuzhou2002 板凳
    看来是我CAD有问题,我家里电脑没问题。谢了!
    2007-06-25 22:55:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多