发布于:2007-06-25 15:00:25
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
电站操作中实际问题
变电站操作中实际问题
对现场实际倒闸操作中遇到的一些问题进行了分析,探讨了更为合理的操作顺序以及操作
过程中需要特别引起注意的问题,以进一步规范倒闸操作,从技术层面减少误操作的机会,为安全生产提供有利的保障。
〔关键词〕 倒闸操作;操作票;操作顺序
倒闸操作是改变电气设备运行状态时进行的一系列操作,在变电运行中占有非常重要的位置,确保倒闸操作的正确性是保证电力系统安全经济运行的一项重要工作。现对倒闸操作中遇到的几个问题作些探讨,以期达到规范的目的。
1 合闸熔断器何时取下
旧的规程规定,断路器在检修状态时才取下合闸熔断器,其目的是防止在操作人员取合闸熔断器时有人远方操作断路器,造成操作人员烧伤,而在检修断路器时更需要防止机构误动伤人;新规程规定,在断开断路器后,操作隔离开关前取下断路器的合闸熔断器,其目的是防止在操作人员拉开隔离开关时有人远方又合上断路器,如调度远方操作断路器,造成带负荷拉隔离开关的误操作事故。两种规定都有一定的道理,但笔者认为应根据变电站的实际情况区别对待,尤其是新的规定。随着电气设备技术的提高,断路器有多种形式的操作机构,新规定对无人值班变电站比较合适,但是,当断路器采用弹簧储能机构或液压操作机构时,即使已取下断路器的合闸熔断器,操作机构储存的能量还能满足断路器再进行合闸、分闸2次操作,此规定已失去意义;而采用电磁式机构的断路器因为电磁式操作机构进行合闸操作时需要的容量比较大,一旦出现操作人员取合闸熔断器时有人远方操作断路器,必然造成操作人员烧伤。因此,笔者认为仍沿用旧的规定比较合适。
2 投退保护与投退控制熔断器的顺序
投退保护与投退控制熔断器的顺序多年来一直争论不休,但是,由于电力局两票规定中规定,“在停电操作时,应在所有操作之后退除;送电操作时应在所有操作之前投入”,所以保护的投退主张先投后退的居多。在新颁布的《变电站管理规范》中规定,保护投入前应当“检查保护装置无异常”的操作项目,而很多保护装置不装控制保险就没有电源,无法检查保护装置;有些保护装置虽有独立的电源,但是其操作箱的电源还是由控制保险(控制电源)提供的。所以,笔者认为,在保护投入的操作中还是将控制熔断器的投入操作放在最前面比较合适。
3 关于退出重合闸的操作
笔者在本局各变电站发现关于退出自动重合闸的操作不太一致,有的站只退出重合闸出口压板,有的只退出重合闸启动、出口压板,有的重合闸把手、启动、出口压板都退,在其他厂局还有只退重合闸把手的,到底哪种退法正确呢?在此不好妄下结论,但是笔者认为只要能保证投退要求,操作最简单的应该是最好的,希望有关专业人员联系厂家、核对图纸,尽快给出最合理的操作方法。
目前在使用旁路断路器代出线断路器的操作
时,在所有一次操作之前就将出线断路器的重合闸退出了,其实这离旁路断路器代出线断路器还有一段时间,如果操作中出现疑问可能还会耽误更多的时间,这段时间一旦所代线路出现瞬时故障,该断路器跳闸后将不能进行重合,不利于设备经济稳定运行,所以此处“退出重合闸”的操作应放在“断开线路断路器”之前即可,恢复送电的操作顺序也参照执行。
4 在进行代路操作时光纤纵差保护的投退
光纤纵差保护由于其可靠性高、维护量小等优点已越来越多在电力系统中被采用,该种保护是比较线路两端的电流矢量进行逻辑判断的。但是采用该保护的线路用旁路断路器进行代路操作时有个缺点,就是在合上旁路断路器后,旁路断路器和线路断路器将共同担负线路的负荷电流,而线路对侧的断路器却承载着总负荷电流,从而造成两侧的电流矢量和不平衡,造成保护误动,所以该套保护必须在合环操作之前退出,而此类操作值班调度员往往会按照传统高频保护的模式发出具体操作顺序的错误命令,这时值班人员一定要提出正确的意见,同时建议中调的调度规程中及时修订有关的操作规定。
5 高频通道的检查
电力局两票规定中规定:有高频保护的线路在投入线路操作时,应先将高频保护投入,线路投入后退出高频保护做收发讯实验无问题后再投入高频保护。此条规定只能针对十几年前的高频保护,对现在的微机型高频保护早已不实用,高频保护作为线路的主保护,应提前检查,如果发现问题应停止操作,在处理完后再进行送电操作,若在送电之后发现问题,再将高频保护退出将造成线路缺主保护运行。建议在进行合上线路断路器操作之前“检查高频通道”,而不必在线路断路器操作之后“退出高频保护”。
6 母联兼旁路断路器代路操作前的注意事项
母联兼旁路接线方式由于节省资金,在电网中广泛被采用,但是在用该断路器进行代路操作时应注意必须将所有跳该电压等级母联断路器的压板全部退出。该压板主要集中在主变保护屏上,有的变电站有5台主变,需要逐一检查、退出,一旦漏退,在出现其他故障时将造成母联兼旁路断路器误跳闸,从而扩大事故。
7 停电前检查隔离开关的状态
在进行停电操作前要对隔离开关的实际状态进行检查,传统的操作票是放在最前面进行检查,此项操作项目需要到设备区现场检查,然后又回到主控室进行其他操作。在实际操作中,有些人员就跳项操作,在进行分隔离开关的操作时再进行检查,这就是典型的习惯性违章行为,跳项、漏项操作必然会对安全生产留下事故隐患。在电力局两票规定中规定,操作顺序只要在技术上符合规定要求,其余可按照操作的方便性、操作路线的合理性来安排。所以,笔者认为可以将此项操作项目放到断开断路器操作之后,在到达设备区时先检查隔离开关的实际状态,再执行其他操作项目。
8 用旁路断路器代主变断路器的操作
当需要用旁路断路器代主变断路器时,还是采用主变的保护装置,只是需要将保护出口压板由跳本侧断路器切至跳旁路断路器,同时需要将主变差动保护用电流互感器(CT)的端子进行切换,老式主变是切换至主变套管CT,新式主变切换至旁路CT;在进行CT端子切换操作时一定要非常小心、谨慎,防止CT二次开路引起人员伤亡事故和差动保护误动造成主变失压。我国就曾发生某500 kV变电站进行此类操作时差动保护误动的事故和某变电站
220 kV CT二次开路造成人员触电死亡事故。由于在用旁路开关进行合环后,将形成差动CT的电流分流,造成差动保护误动,所以在切换CT端子前应临时退出主变差动保护,操作时由工作经验丰富的值班员进行操作。对于采用旁路CT的,具体的操作可按以下次序进行:
(1) 退出主变差动保护;
(2) 将旁路CT端子切至运行位;
(3) 合上旁路断路器;
(4) 断开主变断路器;
(5) 将主变CT端子切至短接位。
这种方式在切换CT端子时是不带电的,安全性高。若是采用套管式CT,只能带电进行切换,按先退后投的原则进行切换,操作时应站在绝缘垫上,穿长袖工作服,戴好绝缘手套,手腕上不得佩带手表、手链等金属饰物,身体不得接触保护屏,先将CT端子实验连片切至短接(运行)位置,再将其他连片逐一切至短接(运行)位置。
9 拆除接地线的操作
在进行春、秋检和全所停电等大型工作的情况时,有时往往会出现大部分工作已完成、工作票却由于部分工作未结束而不能终结的现象,这时有些变电站由于所做的安全措施较多,为了缩短送电时间就先行拆除部分措施(包括拆除临时接地线和拉开接地刀闸),在后面正式操作时再对安全措施是否拆除进行检查;但在实际操作中操作人不一定就真的检查,造成操作跳项。此时由于工作票还没有终结,不可能向调度申请送电,所以属于无令操作,并且工作班组的其他成员并不知道现场的安全措施已经改变,容易发生误入带电间隔的情况,这种现象也是习惯性违章行为。遇到这种情况时可以先结束原工作票,重新办理新的工作票,完成许可手续后进行工作,运行人员向调度申请正常部分的送电,既不影响检修工作,又不耽误正常送电。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报