土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!请教母线(桥)振动和噪音问题

急!请教母线(桥)振动和噪音问题

发布于:2007-06-25 14:56:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近发现一个变电站10KV的高压室,XGN2固定柜噪音很大,最严重的地方是联络母线桥和主母线室部分,响声有电像发动机的声音,手放在柜前上门有明显的振动感。该系统额定电流为:3150A,母线规格是2*10*120。联络母线桥长度约6米,中间没有吊装架。请问有没有前辈们遇到过类似的问题,噪音产生的主要原因是什么?有没有什么办法解决?
急于解决以上问题,希望各位赐教,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • glz111
    glz111 沙发
    哦,母线发出电磁振动,我还是理解不了。
    2008-05-08 17:27:08

    回复 举报
    赞同0
  • libiao108
    libiao108 板凳
    1.将所有联接螺柱紧固一遍,2.母排改排夹固定。
    2008-05-08 14:23:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,路过请进来看看

我在牵引变电所工作,所内有庞大的地网做保护。几百安的电流从机车通过大地、回流线回到变压器。回流线和地网连在一起。我想问的是,回流线上是否有电压,为什么?我们人体是否可以碰回流线?

回帖成功

经验值 +10