3.6mx7.2m的房间要做自动喷水吗
3.6mx7.2m的房间要做自动喷水吗
我最近做一个项目,为4层通廊式综合办公楼,体积2w立方米,轻危险等级,有集中空调。
本人在中间走廊设置了自动喷水系统,大会议室也设置了自动喷水系统,请问3.6mx7.2m的普通房间要做自动喷水吗?
我查了一下建筑防火规范,自动喷水设计规范,都没有详细说明,请大虾指导一下,并说明根据。
发布于
2007-06-25 13:47:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
政委
同意啊,有集中空调..
2007-06-27 22:34:27
来自 PC
评论
举报
owens
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
是指整个楼,而非楼内的走道。因此,走道、办公室、会议室都得设。
2007-06-27 00:49:27
来自 PC
评论
举报