发布于:2012-11-05 17:47:05
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
请教各位
关于导线线径选择的问题:
一直在纠结这个问题,按照经济电流密度选择钢绞线截面的公式为:
导线截面A=Izd/J
需要输送的电流值Izd=负荷量(KW)/(√3*电压等级*负荷终端的功率因素)
比如:某个变电所负荷为10000kw,COS∮=0.8,Tzd=6000h,电压等级为35KV,输电长度为10km。那么,按照经济密度电流法选择的话应该是:
Izd=10000/(√3*35*0.8)=206A
A=Izd/J=206/0.9=228 m㎡ (J:最大负荷使用时间Tzd为6000h的情况下电流密度J值取0.9)
所以 应选择导线截面为LGJ-240/30 m㎡
但如果单纯按照导线载流量来选择的话:LGJ-70/10的载流量为255A 已经足以负荷它的最大使用电流了。
对此情况 我是要按照经济密度来选择呢 还是按照实际载流量来选择呢?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句另,一般汇流母线及较短导体按载流量选择,其余都按经济电流密度选择。
回复 举报
回复 举报