审图专家意见是否正确??最近小弟做了一个100m高层综合楼,其中-3~-2层为车库,-1~2为商业,3层为转换层,4~33层为住宅,根据住宅设计规范规定,厨房和卫生间的排水立管应分开设置,小弟严格执行了,但是在三层转换层处,由于建筑的限制,排水管道均在此转换,为节约层高及投资,所有排水管道均在本层合并排出。审图公司专家意见为:我的图纸3层到1层的厨房卫生间立管合并设置,违反强制性条文。请大家给个意见
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
sychp
沙发
可以用浮球阀控制,很简单的.
2007-07-03 11:35:03
赞同0
-
f_jg2003
板凳
自闭冲洗阀水压够吗?
2007-06-28 18:25:28
赞同0
加载更多回复 举报
另外也不用电磁阀吧,直接水位控制水泵的启停不行吗?
回复 举报