柱脚底板的气孔如何布置,包括尺寸
柱脚底板的气孔如何布置,包括尺寸
钢柱柱脚底板的气孔尺寸如何确定,如何布置?
发布于
2012-11-05 15:37:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hailisb
气孔的位置应该是在结构受力相对最小,且不影响施工安装的位置。气孔的大小宜为100左右。
2016-03-29 13:14:29
来自 PC
评论
举报
wdymmmm
孔的位置一般放在受力小的位置,且考虑底板面积,使孔所处位置能均匀排气,孔大小一般80,国外有用60的,因为现在都是高强灌浆料。