发布于:2007-06-25 01:00:25
来自:电气工程/建筑智能化
[复制转发]
一、一个工程,DC12V与视频线走同一根管,干扰很严重,另外一个摄像机是红外一体机,AC220与视频线走同一根管,没有一点干扰,我把所有的电源都采用AC220,然后在前端采用DC12V1A变压器,没有一点干扰。这跟大家说的,强电弱电同走一根管会产生干扰的理论相反,怎么解释。
二、一个DC12V的摄像机,接到我DC12/6A的电源上后,电源过流报警,换另外一个摄像机后,使用正常。(电源指针显示输出电压14.5V,我很奇怪我买的电源200多一只居然不是标准的12V)
三、DC12/6A电源,同时给12个半球,四个8地址报警模块供电,过流报警,拔掉四个8地址模块后,使用正常。
四、大半球机电阻是多少?我用万用表测电阻显示无穷大,用摇表测电阻显示0MΩ。
五、视频信号电压为多少?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
oneway168
沙发
4938627是你的QQ号码吗?如果有兴趣可以加我:575654801
2007-07-08 15:36:08
赞同0
-
663911
板凳
兄弟,首先对你表示感谢。
2007-07-05 01:45:05
赞同0
加载更多回复 举报
不确定你的解答是否正确。
第三点解释是不恰当的,现在的半球摄像机,市场上应该没有500mA的,最多250mA,我用的只有100mA,博士的8地址模块功率应该比摄像机更低。就算如你所说,每个都是500mA,那么故障现象也不会是过流报警,应该是电流不足才对。
很感谢你的回复。虽然这样的回复我并不认为很透彻。
还有第四点,变压器电源输出不是标准的12V我认为是正常的,如果是标准的12V,经过线路衰减后反而不是12V了。
回复 举报