如果将水泵接合器接在湿式报警阀之后?

发布于:2007-06-25 00:44:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水泵接合器接在一套报警阀前阀后都没大问题,如果有几套报警阀,在报警阀后立管共用水泵接合器,那会出现何故障?(调试时...)

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangli089
    jiangli089 沙发
    报警阀后的管道式分开的,分别通往不同的防火分区,不知你接阀后怎么个接法
    2008-09-19 16:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhaohui201
    zhaohui201 板凳
     在自喷灭火系统中,水泵接合器可直接接在湿式报警阀后。因消防车到达现场通过水泵接合器向室内自喷消防管网输水时,火灾为已知情况,不需再次启动压力继电器及水力警铃报警,也不必再次启动消防水泵等设施。