土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 和大家讨论一下如何解决变频器干扰的问题。

和大家讨论一下如何解决变频器干扰的问题。

发布于:2007-06-24 16:40:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
年前做完一个室外景观工程,此工程电气方面包含4大块 1,室外景观智能照明系统。2,大型水景喷泉系统。3,室外LED大型显示器。4,线阵列音像系统。因条件所限这4个系统的控制线电源线都在一起敷设只是各自穿金属钢管敷设。当4个系统分开工作时还看不到问题,但是当同时工作时问题就出现了,喷泉系统的电机因水形需要是由变频器控制的,当变频器投入工作后LED大型显示器的图象就会出现干扰,喷泉电源和LED的电源是独立的两台变压器。干扰不会出现在电源侧只可能是在线路上的干扰,那么改线路路由不可能了,LED电源电缆是2根120mm2的无法加频蔽,信号是光纤电缆不会被干扰,能否给喷泉电机变频器引出电缆换成频蔽电缆,而后单端接地频蔽。不知这样是否可行,希望高手赐教,大家讨论。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yjig
    yjig 沙发
    干扰源是变频的进线端?还是出线端?
    在干扰源头处串联电抗器,应该也有一定的效果。
    2007-06-24 20:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • 爱开车的老何
    载波频率已经降了,有效果但是不明显,还是有干扰
    2007-06-24 20:13:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

固定柜距墙距离

想请问大家一下,注示1中提到固定柜可以靠墙布置(但是上面要求柜后有800的操作距离.是否是对靠墙的柜子有特殊要求呢?(什么要样的固定柜才可以靠墙安装呢2:::还有一个问题.上面是指高压柜的情况,请问大家低压柜是否可以靠墙安装呢?

回帖成功

经验值 +10