我是沈阳的一名设计人员,在工程中遇到一个问题:建筑已经把结构图纸设计完毕,甲方也按照图纸施工了,(工期比较急)但建筑设计的时候没有考虑消防高位水箱的问题,我想请教下专业人员,是否可以把消防水箱设计在一楼房间里,我初期的设想是在一楼,然后设置一套增压稳压设备以保证消防水压,并考虑10分钟的消防用水设计一座6立方的水箱。这个方案可以么?着急等着答复,谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 水锤
    水锤 沙发
    尽量往建筑最高点放
    2007-11-02 10:55:02

    回复 举报
    赞同0
  • 曾经的战士111
    水箱一定在楼上的,稳压设备可以拿到底下,北方的应该做水箱间,冷呀