据有关标准要求避雷器各接线长度不超过500mm,但在配电柜中一般都无法保证,就近接地可以吗?有何要求?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ccy2007
    ccy2007 沙发
    但在柜中很难保证500mm,地线接在电气梁(镀锌)可以吗?有何标准要求?
    2007-06-25 22:00:25

    回复 举报
    赞同0
  • daesales@co163
    我们的处理办法:就近安装,并引接地排可靠连接。
    2007-06-25 16:17:25

    回复 举报
    赞同0