发布于:2007-06-23 21:08:23
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
原来用的是老式的补偿器,今天刚买了一个新的就换上了,白天上班的时候可以自动投入,可是我到了下班去看一下.功率因数只有,0.50左右,等了好长时间也不见一组电容投入,,我是这样设置的,投入门限是,12,切除门限是1因为电容柜里面的电容不是一样的最大的是18Kvar 最小的是3Kvar.然后时间选的是25秒.目标功率因数设置是0.93,大伙看看我的设置有问题吗?我厂的变压器是,200Kvar,电容选用10组,其中6Kvar2组,18Kvar4组,3Kvar1组,还有两组都是3Kvar+6Kvar连在一起用的.白天的时候补的还可以,可是到了下班补的就不好了,不是过了就是小了头疼死了,哪们大哥可以帮帮我啊?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报