土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 混凝土柱与钢梁的连接节点处理

混凝土柱与钢梁的连接节点处理

发布于:2007-06-23 18:44:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人最近做一个工程,需要钢筋混凝土柱与钢梁进行连接,柱需要往上继续做结构,钢梁只能在柱侧边同其连接,经计算固接柱子受不了,只能铰接,但不知节点处如何处理,如何在混凝土柱里预埋一个牢固可靠的预埋件??望高手指点

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • madengtang
    madengtang 沙发
    可以做一个牛腿,钢梁搁在上面用螺栓连接,以实现铰接效果
    恐怕也只有这样做了!!!
    2008-12-23 17:38:23

    回复 举报
    赞同0
  • slibin36
    slibin36 板凳
    好!真的不错!我也需要!
    2008-12-23 13:52:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助~江湖救急

因本人一时大意,误将Q345材质的钢柱钢梁,写成了Q235B,我想请大家帮我核算一下27m每跨共2跨的厂房,檐口高度为6.4m,安全等级为2级,设计出来的钢梁,钢柱需要多大的截面,如果可以的话,请各位帮忙算一下,救命的,如您能帮助我,请留下您的联系方式