求助,温度降不下来的原因?
求助,温度降不下来的原因?
一台冷藏车,使用4年了,雪种R134,液位满,低压1.2公斤,回气管结霜,风机工作正常.降温慢,降到8度就降不下了
发布于
2007-06-23 18:25:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
wu323
低压没问题,因为用的是R134雪种,1.2公斤时,蒸发温度-8度左右,车箱温度已经0度了。大家在工作中要注意了压力表和温度计的故障。
2007-06-27 14:01:27
来自 PC
评论
举报
ruyilyf
那么低压没什么问题吗??
2007-06-27 08:34:27
来自 PC
评论
举报
加载更多