土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 博德尔基站新风系统节能效益分析

博德尔基站新风系统节能效益分析

发布于:2012-11-05 09:47:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
根据安徽省气象资料,可完全使用 基站新风系统的时段约为4个月,可部分使用 智能新风系统的时段约为3个月(按0.5折算为完全使用时段),则累计全年使用基站新风系统总天数约为5.5个月,合165天;
节能效果:2008年池州电信智能新风系统安装多套,并且运行良好,安装机房每年节电率达32%。
综合节能率 E1:
E1=(PA-PNA)/PA*%=(75484-22443)/75484*%=70.3%

其中:PA—未使用 基站新风系统情况下空气调节系统5.5个月内总能耗。

PNA—使用基站智能新风系统后通信机房5.5个月内空气调节系统(含新风系统)总能耗。

全年节能率 E2:
E2=E1*5.5/12=70.3*5.5/12=32.2%