土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 博德尔基站新风系统节能效益分析

博德尔基站新风系统节能效益分析

发布于:2012-11-05 09:47:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
根据安徽省气象资料,可完全使用 基站新风系统的时段约为4个月,可部分使用 智能新风系统的时段约为3个月(按0.5折算为完全使用时段),则累计全年使用基站新风系统总天数约为5.5个月,合165天;
节能效果:2008年池州电信智能新风系统安装多套,并且运行良好,安装机房每年节电率达32%。
综合节能率 E1:
E1=(PA-PNA)/PA*%=(75484-22443)/75484*%=70.3%

其中:PA—未使用 基站新风系统情况下空气调节系统5.5个月内总能耗。

PNA—使用基站智能新风系统后通信机房5.5个月内空气调节系统(含新风系统)总能耗。

全年节能率 E2:
E2=E1*5.5/12=70.3*5.5/12=32.2%
文章来源: www.shzgit.com
这个家伙什么也没有留下。。。

节能技术

返回版块

1.26 万条内容 · 127 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

和创环臭氧发生器共创健康的环境

现在这个世界最缺乏的就是资源,这一点相信很多人都知道,但是却很少人进行对于周围的环境保护,比如说这次钓鱼被入侵的情况,其实暗示我们日本开始缺少资源了,这是对于我们一种警惕,中国会不会有一天因为我们的消耗、污染而缺少资源,会怎么样呢?比如说水资源的污染,以前的河流漂泊的是树叶,清澈的河底,看见每一条小鱼都在游,现在的河水呢?黑呜呜一片,河上飘的是垃圾,河里游的是工业油,这样对于我们的生活很大的影响。

回帖成功

经验值 +10