土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教避雷针的高度?

请教避雷针的高度?

发布于:2007-06-23 17:54:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位前辈,小弟是新手,请教各位大虾一个问题:
一座12m高,17m长.14m宽的小别墅,坡屋面,屋脊高2m,想在屋脊的正中安装一根避雷针,请问避雷针的高度应是多少才能保护整座建筑物?另外富兰克林避雷针有什么优点?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mantianchentu
    mantianchentu 沙发

    在中国境内安装避雷针必须遵循《建筑物防雷设计规范》GB50057,如果是需要验收的话,那安装避雷针也只能够安装24米的高度。建议安装避雷带为宜。如果是天面有金属围栏,可考虑利用金属围栏做接闪器,不影响整个建筑物的整体美观。按照《建筑物防雷设计规范》GB50057金属围栏可以做接闪器。
    2007-07-01 10:27:01

    回复 举报
    赞同0
  • yalexty
    yalexty 板凳
    我算了一下,也差不多,可是太夸张了,业主不会接受的,据说用富兰克林避雷针,2m就可以了,价格有点贵,有没有前辈采用过?
    2007-06-24 13:06:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多