求教!做地下室,6米的深基坑,地面以上无建筑,请问需要做地质勘察吗!
求教!做地下室,6米的深基坑,地面以上无建筑,请问需要做地质勘察吗!
如图所示深蓝线是地下室范围控制线,黄色线是建筑物控制线,橘黄色的是商圈范围,求教,深蓝色的地下室控制线到黄色的建筑物控制线区域内需要打孔不?
发布于
2012-11-05 09:34:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
sean007
可能楼主问的有一些不清楚,按标题是问“做地下室,6米的深基坑,地面以上无建筑,请问需要做地质勘察吗”?这个问题我觉得是要勘察的,主要是因为附近有别的建筑,要明确基坑开挖会不会影响已建工程和怎样进行基坑支护方案的问题,毕竟6M是深基坑了。
按贴内的问题又是“地下室控制线到黄色的建筑物控制线区域内需要打孔不?”这个问题应该在勘察规范里有规定的,勘察范围一般都会外放一定距离,从图上看建筑物的控制线和地下室控制线很近,应该已经在建筑物做勘察时的外放线内了,应该已经勘察过了。所以不用再勘察了。
2012-11-09 14:16:09
来自 PC
评论
举报
chris269
无地质报告如何确定桩长呢。。。?
2012-11-09 09:55:09
来自 PC
评论
举报