分析发电机的为什么出现这种现象?
分析发电机的为什么出现这种现象?
有一台发电机发电测试,Va=Vb=Vc=220伏.发电电源是220伏.Vab=220伏,Vbc=220伏,Vac=380伏.请问是什么原因造成的?
发布于
2007-06-23 16:43:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
xia63729
在此谢谢8楼的详细解答!
2007-07-15 22:37:15
来自 PC
评论
举报
xx_691214
头尾端能接反??!!!-----------高人!!!
2007-07-09 21:29:09
来自 PC
评论
举报
加载更多