土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统管道弯曲问题。求高手

消火栓系统管道弯曲问题。求高手

发布于:2012-11-04 19:13:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
钢结构车间消火栓系统钢柱间距9米,柱上是固定支架,中间是吊架,系统加压到8公斤管道弯曲变形严重。这是什么问题,怎么处理?(说明其他两个车间同样的做法同样的工作压力没有问题。)
  • yghglg
    yghglg 沙发
    固定支架没做好
    2012-11-05 14:05:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓管道焊接管是否需要作内防腐?

求高手解决

回帖成功

经验值 +10