土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 储油间排风

储油间排风

发布于:2007-06-23 11:07:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教:柴油发电机房的排风是否可以和储油间合用一个系统?有何依据?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cuiyanli0504
    cuiyanli0504 沙发
    一般是和柴油电站排风合用,在电站排风管上接一个支管就可以了,在储油间处要设70度防火阀。另外储油间也要设一个防火百叶进风口。
    2007-07-19 18:21:19

    回复 举报
    赞同0
  • bx-zxl
    bx-zxl 板凳
    储油间排风习惯做法我知道有两种,一是合用系统在管道穿过储油间处设防火阀;二是用两台轴流风机安装在储油间门框墙上,一进一排,进风为电站室内的空气,排风进入电站室内。
    2007-07-19 11:32:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位帮忙解答下,先谢了

请问水_水机组是什么机组,它与水环热泵有什么区别,水_水机组的优缺点是什么,适于怎样的建筑?请各位专家帮忙解答,还有就是比如7.6kw 的水_水机组是不是适应于面积为76m2的房子?

回帖成功

经验值 +10