请教:柴油发电机房的排风是否可以和储油间合用一个系统?有何依据?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cuiyanli0504
    cuiyanli0504 沙发
    一般是和柴油电站排风合用,在电站排风管上接一个支管就可以了,在储油间处要设70度防火阀。另外储油间也要设一个防火百叶进风口。
    2007-07-19 18:21:19

    回复 举报
    赞同0
  • bx-zxl
    bx-zxl 板凳
    储油间排风习惯做法我知道有两种,一是合用系统在管道穿过储油间处设防火阀;二是用两台轴流风机安装在储油间门框墙上,一进一排,进风为电站室内的空气,排风进入电站室内。