正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(28 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2160 人订阅
阅读下一篇
冷冻水的设计温度大温差怎样考虑
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句希望规范的制定者给出能够让人信服的解释,不要照抄十几年前规范的条文。实践是检验真理的唯一标准,看看现在的装修行业,有多少在遵照这一条规范在执行。没有执行此条规定的工程已经运行了许多年,都没有出现问题。也请规范制定者检查一下自己的设计,是否也严格遵守了这一条。
回复 举报
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
易拉罐
这样的规定没有科学依据。为什么不是30个或20个。多个规范条文解释中都没有给出原因。想一下,现在都是节能灯居多,25个的限制非常不合理,如果是装修,一个不大的房间,可能就需要2个以上的回路,而回路电流确小的可怜。
希望规范的制定者给出能够让人信服的解释,不要照抄十几年前规范的条文。支持“易拉罐”!装修中电气工程的确不很适合使用此规范!!比如大一点的会议室中安装节能灯和暗藏光带或者发光棚,所使用的光源有时候会超出规范上规定的很多,而设计院设计的预留电源通常只有一个回路,若增加一个回路就要破坏土建结构!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
晒太阳的猫
规范里面说的是“不宜”,我认为可以根据实际情况进行调整。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
donglaojiu
现在都提倡节能了,只要单相不超过16A,应该可以
************************************************************************************************************
易拉罐 按规范时,遇到当装修回路,灯多而功率小,一个回路的电流确小的可怜。
这个规范是以前到现在没变过,现在是能源节约型社会了,遇到小功率的节能灯,就似乎有点不合理。
但规范也有它的合理性,灯数太多,节点就多,该回路的故障率会增加,维修查找难度增加。
下面有个变通,既满足规范的合理性,又解决不合理性。大家看看可行吗?
将这种小电流的照明回路,分成几个单独主回路,接同一微断开关。(条件是 1.经过微断开关的电流超过16A。2.每个单独回路的电线载流量大于微断开关额定电流。)
这样对于每个单独主回路,它的故障点数控制是满足规范,而对于装修设计会更加合理。
照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。
大家从规范表述的单相回路和单独回路的异同,给分析分析。看看可行吗?
回复 举报