只看楼主 我来说两句能否将准确度限值系数的概念再加以说明,
能否举例说明其选择方法
回复 举报
5.3.2 电流误差和相位差限值
对0.2S级和0.5S级特殊用途的电流互感器(特别是和特殊电表相连接。这测些电
表在电流为50mA~6A之间,即在额定电流5A的1%~120%之间的某一电流下能
作准确测量),在二次负荷为额定负荷的25%~100%之间任一值时,其额定频率
下的电流误差和相位差应不超过表9所列限值。这些级别主要用于变比为25/5,
50/5和100/5以及它们的十进位倍数,且额定二次电流仅为5A。
6.3.2.1 准确级的标称
对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允
许复合误差的百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。