两套废水处理工艺共用一套构筑物可行性如何?目前设计处理电镀废水,分为含铬废水和含镍废水,由于业主的要求,两种污泥要分开来。含铬废水处理采用:集水-还原-中和-沉淀;含镍废水处理采用:集水-中和-沉淀;由于处理工艺相似,决定共用“中和-沉淀”工艺。处理一种废水后,排空,然后再处理另外一种水。排空的时候就可以把污泥分开来了~~但是担心排空效果不好,导致含铬污泥和含镍污泥混合(少量混合是无所谓的),最怕排空不完全,而且排空不好控制,排空废液走向也不好控制。不知有哪为专家有此经验,可否告知一二呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1、DO仪测量的是一个点的数值(且不说仪表的精度和可靠性),测量点选不好
仪表输出将在一个很大的范围内波动,这对于电机的变频性能个很大的考验。
2、用这种方式控制,一台风机只能对应一组曝气池。对小规模处理厂尚可接受,
但这样能源利用率不高。
3、现在在说仪表的可靠性,不管是渗透膜的还是哈希刚出的荧光法的(非在线式的就不说了),总有出错
的时候吧,一旦信号错,电机就惨了,而调节阀大不了全开或全关,总坏不了
吧。