圆型水池计算如何电算?
圆型水池计算如何电算?
1.圆型水池计算用什么软件建模,pkpm能解决么.
2.池内做ERP,水池混凝土还用考虑防渗,防腐么?
3.水池内静尺寸φ4800x4500平底平盖,地上水池,顶板150,池壁250,底板300,算池壁简化成上端铰接,下端固定有没有问题。
发布于
2007-06-23 09:56:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
sc0502
谢谢,
还有个问题,水池支撑条件中提到"弹性固接",我这个水池顶盖现浇,而且是加腋构造,因该按弹性固接。我查表对应的简图应该查那个,《钢筋混凝土建筑结构与特种结构手册》是表11-7b还是表11-7d
2007-06-25 16:11:25
来自 PC
评论
举报
ghgkm
PKPM不能解决,我一般采用手算,通过查表,应该不难;
你的水池很小,下端固定没问题;上端绞接,如果是现浇的话,最好为弹性的