土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶不能设水箱,一层泵房设气压罐容量如何计算?
请教我现在做一个体育馆,屋顶是网架,没法设屋顶水箱。计划在一层泵房内设气压罐,但是不知道设多大容量的。消防设有消火栓、喷淋、消防炮系统。急急急

全部回答(1 )

  • roverpump
    气压罐有效容积要18M3,实际容积差不多要54M3,很大的一个气压罐,运输也不方便.
    2007-06-23 08:14:23 来自 PC 评论 举报