土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:电子与电磁式的漏电开关性能上差很多吗?
以穆勒开关为例:
LD 16A漏电开关(电子式)的单价为124元/个,而FL 16A漏电开关(电磁式)的漏电开关的单价为255元/个,价格相差一倍,但是有人说这两种漏电开关的性能相差不大,质量上电子式的还要好一些,真是这样吗?
望各位大虾赐教!

全部回答(3 )

  • 张元方
    有资料说,欧洲的统计数据是,电子式的故障率为电磁式的300倍,可靠性低,重要场所不宜使用。
    2006-10-12 21:40:12 来自 PC 评论 举报
  • han2003
    楼上好像来晚了2年。。。。。。。

    目前多数人还是推荐用电磁式的漏电,我觉得其实差不太多,另外成交价肯定不会这么高
    2006-10-12 19:01:12 来自 PC 评论 举报