发布于:2007-06-22 17:27:22
来自:环保工程/大气治理
[复制转发]
我在做一个工程的工程中,厂里有台旧的风机和电机,想在本工程用到,电机为Y355-4,315KW,380V,风机为Y4-73NO18D,960转,因为风机与电机转速不匹配,所以考虑用变频器把电机调到30多HZ,转速接近960转,来满足需求,系统全压大概在3700pa,经过相关资料查询,电机功率应该是能满足的,因为以前听同事讲遇见过这类事,转速每次提到接近900转时就超过额定电流,因此请知道这方面原因的高手给予一定指导,星期一就要给厂里一个答复,谢谢各位!!!!!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
gongguanglong
沙发
只能通过改变传动形式.因风机的风压与转速平方成正比,而4楼的朋友将风机的特性例出,风机转速为960r/min时,不能满足要求.同时,如果系统全压小于楼主所说的,也不行.因为电机功率与转速立方成正比,在30hz时输出功率不能满足要求.
2007-11-08 08:57:08
赞同0
-
ruyif
板凳
风机与电动机的配合不仅仅是转速的配合,还有负荷的问题,“经过相关资料查询,电机功率应该是能满足的“这句话的根据从哪里来的,好像你自己都底气不足。我的看法是:毫无疑问是功率匹配出现了问题,从新核定功率,才能从更本上解决问题。
2007-11-04 19:47:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报