[求助]在降温过程压缩机跳,是甚么原因?怎样解决?
[求助]在降温过程压缩机跳,是甚么原因?怎样解决?
冷柜压缩机跳,不是开停频繁哦
是在箱内温度还没有达到设定温度时,即降温过程中,压缩机跳。
发布于
2007-06-22 15:40:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
renwei_007
请教 K代表什么意思,为什么K取32 W/(m2﹒℃)、 △t代表什么意思,△t为什么要取10℃
谢谢
2007-07-02 16:06:02
来自 PC
评论
举报
zdbbaby
你太教條化了!從理論上講,你是算得不錯。但還是要提幾個問題:
1.你用的冷凝器本身質量有沒有問題,工藝能不能達到要求,否則K值就不對。
2.沒有限定環境溫度,如果環境溫度過高的話,你還按這個工式來算嗎?
3.不要忘了,K值還和冷凝風量有關系,否則就要犧牲冷凝面積
4.沒有考慮過冷度
5.毛細管是否合理,蒸發器是否合適,過大的蒸發器,有可能會影響冷凝溫度過高
6.安裝是否合理,能否保證氣流通暢
7.工藝有沒有做好,比如好,真空度夠不夠,有沒有不凝性氣體