土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ [求助]在降温过程压缩机跳,是甚么原因?怎样解决?
冷柜压缩机跳,不是开停频繁哦
是在箱内温度还没有达到设定温度时,即降温过程中,压缩机跳。

全部回答(6 )

  • renwei_007
    请教 K代表什么意思,为什么K取32 W/(m2﹒℃)、 △t代表什么意思,△t为什么要取10℃
    谢谢
    2007-07-02 16:06:02 来自 PC 评论 举报
  • zdbbaby



    你太教條化了!從理論上講,你是算得不錯。但還是要提幾個問題:
    1.你用的冷凝器本身質量有沒有問題,工藝能不能達到要求,否則K值就不對。
    2.沒有限定環境溫度,如果環境溫度過高的話,你還按這個工式來算嗎?
    3.不要忘了,K值還和冷凝風量有關系,否則就要犧牲冷凝面積
    4.沒有考慮過冷度
    5.毛細管是否合理,蒸發器是否合適,過大的蒸發器,有可能會影響冷凝溫度過高
    6.安裝是否合理,能否保證氣流通暢
    7.工藝有沒有做好,比如好,真空度夠不夠,有沒有不凝性氣體


    2007-06-28 19:51:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 129 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10